建筑节能技术综合应用研究——清华大学超低能耗示范楼实践

建筑节能技术综合应用研究——清华大学超低能耗示范楼实践
摘要: 清华大学建筑技术科学系建造的超低能耗示范楼是绿色建筑相关技术的集成平台,综合了多项建筑节能技术和产品,涉及到智能围护结构、自然通风、个性化空调末端装置、湿度独立控制的送风方式、楼宇式热电联供系统、太阳能利用、监测和控制系统等多相关技术,本文对示范楼的节能设计和方案作了简单介绍。
清华大学超低能耗示范楼是北京市科委科研项目,作为 2008 年奥运会办公建筑的 “ 前期示范工程 ” ,旨在通过其体现奥运建筑的 “ 高科技 ” 、 “ 绿色 ” 、 “ 人性化 ” 。同时,超低能耗示范楼是国家 “ 十五 ” 科技攻关项目 “ 绿色建筑关键技术研究 ” 的技术集成平台,用于展示和实验各种低能耗、生态化、人性化的建筑形式及先进的技术产品。在此基础上陆续开展建筑技术科学领域的基础与应用性研究,研究和示范系列的节能、生态、智能技术在办公建筑上的应用。包括建筑物理环境控制与设施研究(声、光、热、空气质量等),建筑材料与构造(窗、遮阳、屋顶、建筑节点、钢结构等),建筑环境控制系统的研究(高效能源系统、新的采暖、通风、空调方式及设备开发等),建筑智能化系统研究。超低能耗楼还将成为展示与宣传各种最新技术的舞台,为技术交流、产研挂钩、知识普及搭建桥梁;成为清华大学与企业界合作开发、展示新产品的平台,以及向社会、大众宣传、展示建筑节能和可持续发展建筑概念、技术和产品的展台。
超低能耗示范楼座落于清华大学校园东区,建筑设计如图 1 所示,总建筑面积 3000m2,地下一层,地上四层。由办公室、开放式实验室或实验台及相关辅助用房组成 。从建筑全生命周期的观点出发,采用了钢框架结构。建筑物内部为灵活隔断,空调和强弱电系统为模块化结构,从而可根据不同使用要求极其方便地改变空间布局

图 1 清华大学超低能耗示范楼效果图
围护结构方案
   超低能耗示范楼外围护结构体系主要示针对对可调控的 “ 智能型 ” 外围护结构进行研究,使其能够自动适应气候条件的变化和室内环境控制要求的变化。从采光、保温、隔热、通风、太阳能利用等进行综合分析,给出不同环境条件下的推荐形式。 图 2 标明了示范楼外各个外立面采用的围护结构方式。 通过围护结构的节能设计,使得冬季建筑物的平均热负荷仅为 0.7W/m2,最冷月的平均热负荷也只有 2.3 W/m2 , 围护结构的负荷指标远小于常规建筑,如果考虑室内人员灯光和设备等的发热量,基本可实现冬季零采暖能耗。夏季最热月整个围护结构的平均得热也只有 5.2 W/m2。




[upload=jpg]UploadFile/2005-8/200585154626705.jpg[/upload]

清华大学超低能耗示范楼效果图 ——外立面



[此贴子已经被作者于2005-8-5 15:47:01编辑过]

附件附件:

文件名:344.jpg
下载次数:12
文件类型:image/jpeg
文件大小:
上传时间:2005-8-5 15:46:26
描述:建筑节能技术综合应用研究——清华大学超低能耗示范楼实践
预览信息:EXIF信息